Compartir
Viernes, 17 de Septiembre de 2010, 23:54:29
Precisamente es el cat3512 de 1000kw, el generador es el serie 24z. Que consecuencia puede tener en el generador esa modificación. Alguien me ayuda gracias.
Lunes, 18 de Octubre de 2010, 03:59:30
Sòlo en lo generadores  CAT de 6 cables de salida se puede tener voltaje de 600 VAC lìnea a lìnea y 346 VAC lìnea a neutro. Recuerda que la conexiòn serìa una estrella de tres bobinas con el neutro conectado a la uniòn de las tres bobinas y las otros tres extremos de las bobinas vendrìan a ser las salidas principales. Tienes que tener tambièn presente la correcta conexiòn del AVR y del EMCP, para evitar daños personales o de la màquina.

En el caso que tù señalas, se trata de un generador CAT de 12 cables, lo cual no te da la posibilidad de tener una salida de 600 VAC.